  1. #1

    По умолчанию

    Так начнём с простых вещей.
    Панель оператора лучше подключить к отдельному интерфейсу, например RS232, а обмен данными между контроллерами (сетевые переменные или ModBus-TCP), а так же и компьютером вести через Ethernet.
    Одной сетевухи на компе более чем достаточно (при наличии хаба или свича). в ОРС сервере от кодесис просто будут данные из обоих контроллеров сразу. остальное в СКАДе.
    P. S. По интерфейсу Ethernet одновременно могут работать десятки, сотни задач (пинговалка наличия связи, передача данных в ОРС-сервер на компе, обмен данными с соседним контроллером и т.д).
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    29.04.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    панель у меня подключена по 232 интерфейсу. я так понял вы предлагаете подключить контроллеры и комп к хабу, но нету у меня хаба. в этом-то и проблема - как без него сделать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.04.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Итак, у меня первый контроллер подключен к ип320 через РС-232, второй контроллер подключается к первому по 485 интерфейсу, т.е. он передает внего данные для вывода на панель оператора и для передачи в СКАДу через ОРС-сервер. Первый контроллер - мастер. В его нстройках в "конфигурация ПЛК" я выбрал modbus(master), интерфейс передачи данных rs-485. Там в качестве подэлемента можно добавить стандартные устройства или универсальный модуль, который соединяется, я так понял, только по ethernet. Но как сделать по 485 интерфейсу, ведь там нельзя добавить переменные. В описании ничего не сказано про рс-485, только про ethernet. Помогите пожалуйста разобраться в настройках.

  4. #4

    По умолчанию

    Вообще то можно и по 485 тянуться на верхний уровень.
    Это ведь только CoDeSys OPC Gateway не положен на 485. А взять ModBus OPC никто не мешает...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.04.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    а modbus OPC-сервер платный или есть бесплтный? и еще, один такой ОРС-сервер уже используется, не возникнет ли конфликта?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diman87 Посмотреть сообщение
    а modbus OPC-сервер платный или есть бесплтный? и еще, один такой ОРС-сервер уже используется, не возникнет ли конфликта?
    на нашем сайте есть бесплатный.
    конфликт будет, если 2 орс опрашивают 1 ПЛК по одному интерфейсу.