IF
out_val>0
THEN
tim1(IN:=1 ,PT :=T#5S);
d:=tim1.Q;
IF
d=1
THEN
Heather:=REAL_TO_WORD(MAX(0, out_val)*655.35);
END_IF
cooler:=0;
ELSE
tim2(IN:=1 PT :=T#5S);
c:=tim2.Q;
IF c=1
THEN
cooler:=REAL_TO_WORD(MAX(0,out_val*-1)*655.35);
END_IF
Heather:=0;
END_IF
Попытался реализовать это вот таким вот образом; в начале, например на нагреватели задержка есть, а потом при переходе на охладитель она пропадает.
Последний раз редактировалось DimaSik; 18.05.2009 в 12:55.