Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МВ110-224.8А подключение датчиков типа "сухой контакт"

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Сконфигурировал входа мв 110 8а в режиме сухой контакт. Навесил резисторы 2ком. Вопрос- что, я должен увидеть и в каких регистрах.

    При разомкнутых контактах, при замкнутых контактах, при отсутствии резисторов. Если я правильно понял в 4 регистре (первый канал) при обрыве с резисторами
    я увидел 16256, при втором замкнутом 16448, при первом замкнутом 16384, оба замкнуты 16512. Что должно быть при обрыве контактов и резисторов.
    Как реагирует статус измерения (или ни как)? Устройство доступно удалённо возможности потыкать на столе нет.
    Добрый день.
    Результат измерения хранится в 4,5 регистрах в формате float32 (указано в табл.В4).
    В зависимости от состояния ключей на входах в регистр попадают значения согласно табл.3.1.
    Проверено на модуле с ПО v.2.09.
    Обратите внимание, что модуль работает с сухими контактами при равенстве сопротивлений.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  2. МВ110-8А подключение сигнала "сухой контакт"
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  3. Барьер на сухой контакт
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 15:26
  4. СП270-МВ110-8А сухой контакт
    от Avtom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:32
  5. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •