Доброго дня!
Все равно никак не получается справиться с ТРМ 202. Указанный Вами бит ставил в 1, и при попытке записи уставки или смены режима на ручной в ТРМ - появляется сообщение об ошибке соединения с адресом ТРМ, может я чего с типом переменной напутал? (писал "уставку" 4х WORD с типом Dec 2 разряда + 1 после запятой)
Цитата Сообщение от Skyblazer Посмотреть сообщение
5 hex-уставка канала 1 и 8hex - перевод в ручной режим канала 2
Так помимо адресов регистров, нужно и адрес самого ТРМ в сети Modbus правильный указывать.
Кроме того, нужно убедится, что
- настройки порта панели такие же как и у ТРМ. Т.е. протокол (ModBus RTU или ModBus ASCII), скорость, контроль четности, длина данных, а самое главное - ТРМу нужно два стоповых бита.