Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Да. При обрыве с такими настройками значение будет <0, это и будет признаком.
Позвольте не согласиться, на практике приборы частенько показывали отрицательные значения давления, хотя применяли датчики избыточного давления(ПД100), просто ёмкость была герметично закрыта воздух остывал и получалось разрежение, так что отрицательное значение - не факт что обрыв, наверно для обрыва надо менее 3,8 мА, если не меньше порог делать, а то может обрыв показать, когда никакого обрыва нет!