овен, поправьте таблицу типов термосопротивлений в руководстве на мва8!!! своими опечатками вводите в заблуждение пользователей. например, платиновые датчики (тип 33 и 34) стали у вас медными (тсм).
есть и другие опечатки, это касается датчиков из никеля.
Приведённая Вами таблица "конфликтует" с теми данными, которыми оперирует программа-конфигуратор МВА8 v7.x. Так, отключённому состоянию датчика соответствует значение 0 , ТХК(L) соответствует 5, а не 20, ТСН 1000Н соответствует 40, а не 35. Вообще, приведены таблицы из старого руководства. Не совпадает ни один из типов датчиков. Поэтому вопрос, где взять корректную таблицу типов датчиков, остаётся.