Цитата Сообщение от alex2k3 Посмотреть сообщение
Кто что может сказать по работе модулей МВА8?
Соббсно, много МВА8 используем в одной сети RS485 для сбора данных в измерительной системе из более чем 120 датчиков (ТП, ТСМ, ТСП, 4...20 мА).
Из серьезных проблем - только проблема с датчиком холодного спая термопар, рассмотренная в соседней теме:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=4797

Остальное - по-мелочи:
1) Длина прибора не кратна стандартным модулям - приходится выпиливать в шкафу еще пол-пластинки.
2) Нет надежной фиксации на ДИН-рейке, прибор болтается на ней.
3) В конфигураторе нельзя вывести опрос входов с точностью более 1 знака после запятой - очень неудобно вводить поправки для датчиков тока и напряжения при малой шкале измерений.

За свои деньги - нормальный прибор. Только с температурой холодного спая термопар подкачал.