Всё правильно выставил! Вот скрин свойств данного входа:
2.jpg
Теперь рассказ о том что обнаружил.
Чтобы исключить все подозрения на железо, был демонтирован еще один ПР200, перепрограммирован, переключен перемычками и проверен.
Подозрения оправдались! Железо не определяет пороги срабатывания компаратора, установленные в свойствах входа!
Была проведена проверка на предмет плавного увеличения напряжения на входе. При значении 9,9В, происходит срабатывание компаратора и состояние входа изменяется с "0" на "1". При уменьшении напряжения состояние входа изменяется на обратное (с "1" на "0") при значении 5,4В.
В системном меню данного входа, в параметре "Масштаб", прописано "Не используется". Это подтверждает моё предположение, что запрограммированные мной свойства входа по порогам срабатывания компаратора не вносятся в память ПР200.
Таким образом, я как потребитель продукции компании "Овен", вижу несоответствие заявленных компанией характеристик своего изделия ПР200 реальным характеристикам и свойствам! Что будем делать господа?