Тема: Вопрос бывалым по ПЧВ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Пока только до включения додумался, а как выключать не знаю(всю голову сломал)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Пока только до включения додумался, а как выключать не знаю(всю голову сломал)
    На большинстве ПЧ есть двухпроводное управление, присутствует сигнал запуска - ПЧ работает, нет сигнала - ПЧ стоит!
    И проводки, выхода ПР, если от ПР запускается сэкономите!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    На большинстве ПЧ есть двухпроводное управление, присутствует сигнал запуска - ПЧ работает, нет сигнала - ПЧ стоит!
    Вот и именно, сначала надо остановить ПЧВ, а уже потом отключить пускатель двигателя.

    Похоже без добавления кнопок пуск-стоп не обойтись.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 31.10.2016 в 20:05.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вот и именно, сначала надо остановить ПЧВ, а уже потом отключить пускатель двигателя.

    Похоже без добавления кнопок пуск-стоп не обойтись.
    Силовую схему(эскиз) покажите, как двигатели подключены? К выходу ПЧ два пускателя на каждом свой двигатель, включаются поочерёдно?
    Я подозреваю ваши финдеры дороже ПР110 стоят:

    ПР110.PNG

    К чему тогда всякие заморочки?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2016 в 20:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Силовую схему(эскиз) покажите, как двигатели подключены? К выходу ПЧ два пускателя на каждом свой двигатель, включаются поочерёдно?
    Я подозреваю ваши финдеры дороже ПР110 стоят:

    ПР110.PNG

    К чему тогда всякие заморочки?
    В автомате я с СПК ими управляю, в этом нет проблем, с ручником пришёл к выводу, что без кнопки пуск-стоп не обойтись и тогда финдеры не нужны( силовой шкаф был уже на объекте, поэтому такие ограничения). А силовка такая: выход с ПЧВ идёт на два пускателя с них на насосы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В автомате я с СПК ими управляю, в этом нет проблем, с ручником пришёл к выводу, что без кнопки пуск-стоп не обойтись и тогда финдеры не нужны( силовой шкаф был уже на объекте, поэтому такие ограничения). А силовка такая: выход с ПЧВ идёт на два пускателя с них на насосы.
    В ПЧ одно из выходных реле программируется на "работа", при останове ПЧ размыкается контакт и выключается пускатель!
    По-моему ни кнопки, ни реле времени, ни промежуточные реле здесь не нужны, короче, я бы всё повыкидывал к чёртовой матери!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2016 в 20:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В ПЧ одно из выходных реле программируется на "работа", при останове ПЧ размыкается контакт и выключается пускатель!
    По-моему ни кнопки, ни реле времени, ни промежуточные реле здесь не нужны, короче, я бы всё повыкидывал к чёртовой матери!
    А откуда тогда с ПЧ брать аварию если реле одно? Если не сложно нарисуйте как это управление будет выглядеть?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 01.11.2016 в 04:14.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А силовка такая: выход с ПЧВ идёт на два пускателя с них на насосы.
    Добрый день. Раз уж задали вопрос в этом разделе. Совет о бывалого.
    НЕЛЬЗЯ так включать ПЧ. Ох уж эти ЭКОНОМИСТЫ, сколько с ними борюсь у себя, иногда получается побеждать и дказывать что экономия на копейку - убытки на миллионы. Не должно быть промежутков между ПЧ и АД. Ни одной схемы рекомендованной производителем не видел. Всегда прямое подключение хотя бы одного АД. Дополнительно ещё допускается подключать на системах вентиляции. А при ротации насосов, как в Вашем случае нужен ПЧ на каждый насос.
    Иначе рано или поздно окажетесь в ситуации, когда ни один включить не сможете. Сдохет 1 ПЧ и кирдык всей системе. А если это как у нас предприятие, требующее бесперебойной работы. Останов питающей воды на несколько часов и десятки тонн молока в утиль.
    А так, дел конечно хозяйское.
    По Вашему честно говоря не могу понять в чём суть проблемы. Если у Вас идёт управление с СПК, зачем ещё ручное? В СПК я так понял, Вы все блокировки предусмотрели.
    Если просто для проверки насоса - типа крутнуть, то для этого на ПЧ нажимаете кнопочку РУЧН и запускаете с кнопок ПЧ. Но при этом опять Ваши пускатели должны быть включены соответственно.
    Идеальный вариант - поставите второй ПЧ. Поверьте - окупится.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Раз уж задали вопрос в этом разделе. Совет о бывалого.
    НЕЛЬЗЯ так включать ПЧ. Ох уж эти ЭКОНОМИСТЫ, сколько с ними борюсь у себя, иногда получается побеждать и дказывать что экономия на копейку - убытки на миллионы. Не должно быть промежутков между ПЧ и АД. Ни одной схемы рекомендованной производителем не видел. Всегда прямое подключение хотя бы одного АД.
    Для Бывалого:
    Схема подключения ПЧ для чередования насосов по времени
    Схема 2 - Чередование насосов по времени
    В данном режиме в один момент времени работает только один насос в режиме поддержания давления. Переключение насосов производится по времени для равномерного износа.
    http://kipservis.ru/delta/shema2_che...po_vremeni.htm

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Да и речь была не о схеме а узком месте.
    Бывалый именно о схеме писал, мол, никогда не видел.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Ни одной схемы рекомендованной производителем не видел. Всегда прямое подключение хотя бы одного АД.
    Вот на это я схему и привёл. А уж так она себе, или эдак - каждый решает для себя. И схема такая не одна - их полно у каждого производителя частотников насосных серий - для каскада насосов, к примеру. Я привел простейшую, лишь для демонстрации возможности подключения двигателей к частотнику пускателями. И ни одного с прямым подключением.