    кроме проблем, описанных выше, имеется еще одна:
    при работе с пкп и плк. в плк используется встроенная реализация протокола "овен". пкп иногда вообще не отрабатывает команду на установку процента открытия, поступающую с плк.

    итого:
    хотелось бы услышать (в самое ближайшее время) развернутые комментарии по тематике этого и предыдущего сообщений.
    как я уже говорил, у нас на объекте установлено большое количество пкп, и ждать пока нас затопит по причине не отработки команды не является радужной перспективой.

  2. #2

    По умолчанию

    по поводу работы прибора ждем комментариев максима.
    по связи с плк: действительно в пкп заложен несколько модифицированный протокол овен. по этому при обмене с плк встроенным в конфигурацию плк мастером овен могут возникать ошибки.
    сейчас заканчивается библиотека (правятся последние ошибки), в которой реализованы специальные блоки для обмена с пкп1.

  3. #3

    По умолчанию

    1. можно хотя бы примерно узнать, как скоро готова будет библиотека?
    2. и что именно модифицировано в протоколе для пкп?

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемый Onik.
    Если у Вас еще не возникло желание разбираться с протоколом ОВЕН, и начинать не стоит - мы сделаем готовый блок.
    Если Вы решили разбираться - тоже хорошо: рекомендую посмотреть описание протокола ОВЕН, и списка параметров на ПКП. Если коротко - немного различаются типы данных.

  5. #5

    По умолчанию

    Настал тот счастливый день, и я разобрался с вашим протоколом.
    ПКП теперь управляется, даже можно устанавливать процент от 0 до 10.

    Если использовать готовый блок OWEN (Master) в конфигурации ПЛК и использовать Unsigned Variable (Listen и Write) по 2 байта, то можно после преобразования двоично-десятичного формата считывать любой процент а устанавливать только от 10 до 100 (об этом я уже писал), следовательно, в реализации OWEN (Master) где-то допущена ошибка.

    Еще было очень интересно выяснить, что отправляет ПКП1 3 байта (DPRC), а принимает 2 байта (CSET)...очень оригинально..., учитывая то, что формат один и тот же по спецификации.

    Но все это уже видимо не важно, т.к. ПКП не выполняет возложенных на него функций http://www.owen.ru/forum/showthread....2880#post22880