Сейчас расскажу, что лично я нашел.
Я использую модбас-рту (для протокола ОВЕН все аналогично) там в «ПЛК конфигуратьйон» надо добавить ещё один вход для контроля каждого датчика. В таблице (для каждого протокола свои коды неисправности датчика), а для ПЛК15х для внутренних входов - вообще свои замуты.
Например для входа 1 МВА8:
В таблица №6 (для модбас) в руководстве пользователя МВА8:
Адрес регистра измеренного значения – 0004,0005.
Адрес кода ошибки - 0002.
Код ошибки - два байта (для протокола ОВЕН - один байт) он содержит код состояния входа (для протокола ОВЕН – таблица Г.4 в руководстве пользователя МВА8).
Далее можно программно (используя IF..Then..Else или Case…) адекватно реагировать на состояние входа.
P. S. если что не смог доходчиво объяснить, уточни где пропустил.