    По умолчанию

    попробуй I16 в value

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    попробуй I16 в value
    Попробовал результат тот же 0

    Сейчас еще попробовал через универсальную функцию OWEN_IO
    owen.png

    Уставка меняется НО с шагом 1.
    Как записать десятичные, пока не понял. (методом перебора уставка 0,16 выглядит как 2010 0000 )
    Последний раз редактировалось Argosy; 24.10.2016 в 14:32.

  3. #3

    По умолчанию

    Разобрался, формат StoredDot.