Итак. В ПЛК есть 2-е часов. Системные (на базе кварца 16МГц) и реального времени (32768Гц).
Первые действительно не идеально точные, и такой уход (5 секунд за 10 минут, или 0,8%) не является неисправностью.

Поэтому, если требуется высокая точность задания времени на больших отрезках - используйте часы реального времени.
Если же нужно отмерить 300часов 10мс - то корректируйте системное время по часам реального времени, а лучше не пытайтесь достичь недостижимого. Атомных часов в ПЛК мы не ставим. не помещаются.