Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
А можно про порт поподробнее? END_IF;
При инициализации сети мастера (DispatcherModbus), вы задаете ComPort=0 (т.е. как я понимаю RS485-1).
И при конфигурации слейва (в конфигураторе) у вас используется RS485-1.
Т.е. вы на один порт пытаетесь повесить и опрос мастером сети модулей МВ110-8А и через этот же порт сделать контроллер слейвом для панели и скада.
Так у вас ничего не получится. Будут ошибки в обоих сетях.

Перенесите опрос панели на порт RS232.

Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
В Плк.прг сделал так

IF FirstScan THEN
Initialization();

FirstScan := FALSE;
END_IF;
Да, лучше так.