Показано с 1 по 10 из 24

Тема: МСД200. Опрос МВ110-16Д(Н) по протоколу ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, а МСД200 реально связать с МВ110-16Д(Н) по протоколу Овен? Мне нужно архивировать данные о закрытии или открытии клапана! Там я так понял можно только данные о подсчете каждого входа взять, а реальное значение по протоколу Овен не доступно!?
    Здравствуйте,
    Связать по ОВЕНу вполне реально. Считывать можно битовую маску состояния входов.
    rCn.png
    Далее, с помощью программы "Программа для построения графиков МСД200" эту битовую маску в полученной архивной таблице можно разбить на биты и смотреть необходимые номера входов.
    Данную программу можно скачать здесь: http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/opisanie

  2. #2

    По умолчанию

    Евгений, спасибо большое! Вы меня очень выручили!! Завтра буду пробовать)

  3. #3

    По умолчанию

    Евгений, вот попробовал, но не получается! Я правильно настроил? Разбить на биты- это значит, что значение параметра 2D26 на каждом входе остается прежнем, а адрес увеличивается на единицу? Правильно?Jp7pzL6b.png 8cklF8Pf.png

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 12:49
  2. Опрос ТРМ 138В по протоколу ОВЕН
    от Шевцов Игорь в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 15:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 14:39
  4. МВ110-224.2А подключение к МСД200 по протоколу ОВЕН
    от RA9YSS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 14:39
  5. трм138 опрос по протоколу овен
    от EFrol в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •