Показано с 1 по 10 из 4817

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,611

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич, это при условии, что датчик действительно 0-10В или 4-20мА или 0-4000 Ом.
    В общем когда-то не нужен, когда-то нужен....
    Я например для дома использую самоделку для температуры, вход настроен как 0-10В, фактический диапазон датчика 2,3315-3,3715В а выходные значения -40 +100 градусов. Вот для такой вещи Scale_R нужен.

    з.ы. жалко, что токовый вход только 4-20мА а не 0-20мА.....

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    жалко, что токовый вход только 4-20мА а не 0-20мА.....
    Он работает 0...20мА. Для этого просто нижнюю границу соответственно по пропорции поставить надо. Если поставить например границы 0...100, то про 0мА покажет -25%.