Страница 86 из 427 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 4262

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #851
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Именно так, мало того, можно поменять и тип датчика на 0-10В то есть входные переменные

  2. #852

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Именно так, мало того, можно поменять и тип датчика на 0-10В то есть входные переменные
    При смене типа входного сигнала придётся лезть в ОЛ и менять там...
    И для чего нужна такая смена, пример не подскажете?

  3. #853
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Вроде ничего менять не придется в ОЛ. По удержанию ALT можно сменить тип входа, далее будет зависеть от программы. Надо будет эксперементировать.

    По крайней мере можно изменить пределы датчика, и это уже хорошо.

  4. #854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вроде ничего менять не придется в ОЛ. По удержанию ALT можно сменить тип входа, далее будет зависеть от программы. Надо будет эксперементировать.

    По крайней мере можно изменить пределы датчика, и это уже хорошо.
    Вообщем- для ПР200 Scale_R не нужен. Всё делается из системного меню прибора, и тип датчика, и пределы, и фильтрация.

  5. #855
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Еще раз, сейчас датчик 4-20 мА с пределами 0-100, а завтра надо сменить датчик и под рукой с пределом 0-70 - перешивать прошивку ?
    Вот для этого и хочу применить.

  6. #856

    По умолчанию

    melky По вашей подсказке в посте #854 покопался в системном меню ПР200. Ничего не надо прошивать, всё делается из системного меню, Д\для ПР200 scale_r не нужен.

  7. #857
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич, это при условии, что датчик действительно 0-10В или 4-20мА или 0-4000 Ом.
    В общем когда-то не нужен, когда-то нужен....
    Я например для дома использую самоделку для температуры, вход настроен как 0-10В, фактический диапазон датчика 2,3315-3,3715В а выходные значения -40 +100 градусов. Вот для такой вещи Scale_R нужен.

    з.ы. жалко, что токовый вход только 4-20мА а не 0-20мА.....

  8. #858

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    жалко, что токовый вход только 4-20мА а не 0-20мА.....
    Он работает 0...20мА. Для этого просто нижнюю границу соответственно по пропорции поставить надо. Если поставить например границы 0...100, то про 0мА покажет -25%.

  9. #859
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Серёга Букашкин спасибо, поэксперементирую с этим, может быть полезным, а то у меня есть датчики с 0-5мА


    Вопрос разработчикам ОЛ.
    Вот пример программы, которая в данной комбинации ведет себя абсолютно неадекватно как в симуляции так и в реальном ПР.
    Если убрать SEL на выходных сигналах макроса, которые служат просто для фиксации значений между расчетами, и на переменные подать непосредственно с макроса, то все нормализуется.
    При этом даже в данном примере, если запустить исполнения макроса в редакторе тоже все работает корректно.

    Можете прокомментировать как элементы на выходе могут влиять на работу макроса ?
    Вложения Вложения

  10. #860
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Серёга Букашкин спасибо, поэксперементирую с этим, может быть полезным, а то у меня есть датчики с 0-5мА


    Вопрос разработчикам ОЛ.
    Вот пример программы, которая в данной комбинации ведет себя абсолютно неадекватно как в симуляции так и в реальном ПР.
    Если убрать SEL на выходных сигналах макроса, которые служат просто для фиксации значений между расчетами, и на переменные подать непосредственно с макроса, то все нормализуется.
    При этом даже в данном примере, если запустить исполнения макроса в редакторе тоже все работает корректно.

    Можете прокомментировать как элементы на выходе могут влиять на работу макроса ?
    Может у Вас блок записи в функциональный блок стоит, у меня с ним "непонятки" встречались, подсказали надо как-то синхронизировать запись в функциональный блок, а как так никто толком не сказал!
    Вот ссылка, пост#2429: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=243
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 86 из 427 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •