Именно так, мало того, можно поменять и тип датчика на 0-10В то есть входные переменные
Вроде ничего менять не придется в ОЛ. По удержанию ALT можно сменить тип входа, далее будет зависеть от программы. Надо будет эксперементировать.
По крайней мере можно изменить пределы датчика, и это уже хорошо.
Еще раз, сейчас датчик 4-20 мА с пределами 0-100, а завтра надо сменить датчик и под рукой с пределом 0-70 - перешивать прошивку ?
Вот для этого и хочу применить.
melky По вашей подсказке в посте #854 покопался в системном меню ПР200. Ничего не надо прошивать, всё делается из системного меню, Д\для ПР200 scale_r не нужен.
Алексей Геннадьевич, это при условии, что датчик действительно 0-10В или 4-20мА или 0-4000 Ом.
В общем когда-то не нужен, когда-то нужен....
Я например для дома использую самоделку для температуры, вход настроен как 0-10В, фактический диапазон датчика 2,3315-3,3715В а выходные значения -40 +100 градусов. Вот для такой вещи Scale_R нужен.
з.ы. жалко, что токовый вход только 4-20мА а не 0-20мА.....
Серёга Букашкин спасибо, поэксперементирую с этим, может быть полезным, а то у меня есть датчики с 0-5мА
Вопрос разработчикам ОЛ.
Вот пример программы, которая в данной комбинации ведет себя абсолютно неадекватно как в симуляции так и в реальном ПР.
Если убрать SEL на выходных сигналах макроса, которые служат просто для фиксации значений между расчетами, и на переменные подать непосредственно с макроса, то все нормализуется.
При этом даже в данном примере, если запустить исполнения макроса в редакторе тоже все работает корректно.
Можете прокомментировать как элементы на выходе могут влиять на работу макроса ?