  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,251

    По умолчанию

    Они не дублируются, макрос работает несколько циклов ПР, не мгновенно, он должен при сигнале на входе С обнулить значения и пересчитать.

    Вариант на 32-ве одновременных аварии сверху вниз быстрее и проще чуть чуть - это всего лишь пример.

    Один макрос может обрабатывать 32 бита и выведет соответственно до 8-ми одновременных аварий
    Соответственно при 32-х битах макрос будет работать больше 32-х циклов ПР.

    Проверку на изменения числа можно вынести ЗА макрос и запускать его самостоятельно по входу С.
    Макрос просто относительно универсальный. Так что какие-то вещи из него убрать всегда можно
    Последний раз редактировалось melky; 20.10.2016 в 12:10.