Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,038

    По умолчанию

    совпадают параметры связи или нет, запущенный ПР с отключенным прибором об этом не ведает....
    Если в ПР настраиваем чтение некоего прибора, а его нет, должен же быть статус что прибора нет на связи ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    совпадают параметры связи или нет, запущенный ПР с отключенным прибором об этом не ведает....
    Если в ПР настраиваем чтение некоего прибора, а его нет, должен же быть статус что прибора нет на связи ?
    Ну собственно да, если бит равен 0, значит обмена с устройством нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Ну собственно да, если бит равен 0, значит обмена с устройством нет.
    Тогда наверное это всё меняет, у меня то бит и равен 0. Устройства нет - бит не взведен. Я думал наоборот он взводится при отсутствии связи. Плохо, что пока не проверить.