Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    У меня также как у вас на скрине. Отличие только в том, что мне нужно знать статус не при записи, а при чтении.



    Я правильно понимаю, что если при включении ПР, устройство обмена физически отключено от порта (ну либо по каким-либо причинам связь нарушена), то мы об этом не узнаем? То есть ошибка связи будет отображаться только если связь была, а потом с ней какие-то сбои? Также не понятно, статус ошибки только при записи в устройство работает, при чтении нет?
    Чтение не проверял, сейчас попробую соорудить что-нибудь.

    С переменной на чтение еще проще, статус устройства меняет свое состояние при каждом обрыве связи, вывел сначала читаемую переменную на экран, затем удалил с экрана, оставил только в схеме, статус реагирует сразу. Если нет переменных для чтения, и запись происходит по изменению, то да при включении питания ПР не увидит обрыв связи. Ну тут вариантов особо и нет, что бы получить состояние устройства, нужно послать ему "ping", если ничего не отсылается, то ничего и не меняется. В реальной системе я думаю нет сложности читать какой-то регистр, и по нему мониторить связь с устройством.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.10.2016 в 10:56.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •