Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Дорой ночи! Вопрос: как можно отслеживать состояние связи modbus master? Например при опросе преобразователя частоты, при отсутствии его в сети переменная состояния связи никак не меняется?
    Добрый день! Прикрепите, пожалуйста, скриншот как Вы используете переменную состояния связи? Я сейчас проверил со статусом устройства, срабатывает при записи переменной, когда используется флаг записи переменной, при сдергивании разъема, переменная статус устройства обнуляется.

    Проверил так-же вариант, когда переменная записывается по изменению состояний, без использования флагов, в этом случае статус устройства изменяется при изменении переменной, т.е. если обмена нет и устройство оторвали от сети, то флаг не поменяется до момента начала обмена.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.10.2016 в 10:08.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •