Дорой ночи! Вопрос: как можно отслеживать состояние связи modbus master? Например при опросе преобразователя частоты, при отсутствии его в сети переменная состояния связи никак не меняется?
Дорой ночи! Вопрос: как можно отслеживать состояние связи modbus master? Например при опросе преобразователя частоты, при отсутствии его в сети переменная состояния связи никак не меняется?
Добрый день! Прикрепите, пожалуйста, скриншот как Вы используете переменную состояния связи? Я сейчас проверил со статусом устройства, срабатывает при записи переменной, когда используется флаг записи переменной, при сдергивании разъема, переменная статус устройства обнуляется.
Проверил так-же вариант, когда переменная записывается по изменению состояний, без использования флагов, в этом случае статус устройства изменяется при изменении переменной, т.е. если обмена нет и устройство оторвали от сети, то флаг не поменяется до момента начала обмена.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.10.2016 в 10:08.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx