Страница 162 из 507 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 5065

Тема: ПР200

  1. #1611

    По умолчанию

    А можно-ли что-то на подобии журнала аварий вывести? Скажем 5-6 retain переменных запоминать и делать список.

  2. #1612
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    А можно-ли что-то на подобии журнала аварий вывести? Скажем 5-6 retain переменных запоминать и делать список.
    Внимательно читайте предыдущие посты. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223739

  3. #1613

    По умолчанию

    Дорой ночи! Вопрос: как можно отслеживать состояние связи modbus master? Например при опросе преобразователя частоты, при отсутствии его в сети переменная состояния связи никак не меняется?

  4. #1614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Дорой ночи! Вопрос: как можно отслеживать состояние связи modbus master? Например при опросе преобразователя частоты, при отсутствии его в сети переменная состояния связи никак не меняется?
    Добрый день! Прикрепите, пожалуйста, скриншот как Вы используете переменную состояния связи? Я сейчас проверил со статусом устройства, срабатывает при записи переменной, когда используется флаг записи переменной, при сдергивании разъема, переменная статус устройства обнуляется.

    Проверил так-же вариант, когда переменная записывается по изменению состояний, без использования флагов, в этом случае статус устройства изменяется при изменении переменной, т.е. если обмена нет и устройство оторвали от сети, то флаг не поменяется до момента начала обмена.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.10.2016 в 10:08.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #1615

    По умолчанию

    У меня также как у вас на скрине. Отличие только в том, что мне нужно знать статус не при записи, а при чтении.

    Проверил так-же вариант, когда переменная записывается по изменению состояний, без использования флагов, в этом случае статус устройства изменяется при изменении переменной, т.е. если обмена нет и устройство оторвали от сети, то флаг не поменяется до момента начала обмена.
    Я правильно понимаю, что если при включении ПР, устройство обмена физически отключено от порта (ну либо по каким-либо причинам связь нарушена), то мы об этом не узнаем? То есть ошибка связи будет отображаться только если связь была, а потом с ней какие-то сбои? Также не понятно, статус ошибки только при записи в устройство работает, при чтении нет?

  6. #1616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    У меня также как у вас на скрине. Отличие только в том, что мне нужно знать статус не при записи, а при чтении.



    Я правильно понимаю, что если при включении ПР, устройство обмена физически отключено от порта (ну либо по каким-либо причинам связь нарушена), то мы об этом не узнаем? То есть ошибка связи будет отображаться только если связь была, а потом с ней какие-то сбои? Также не понятно, статус ошибки только при записи в устройство работает, при чтении нет?
    Чтение не проверял, сейчас попробую соорудить что-нибудь.

    С переменной на чтение еще проще, статус устройства меняет свое состояние при каждом обрыве связи, вывел сначала читаемую переменную на экран, затем удалил с экрана, оставил только в схеме, статус реагирует сразу. Если нет переменных для чтения, и запись происходит по изменению, то да при включении питания ПР не увидит обрыв связи. Ну тут вариантов особо и нет, что бы получить состояние устройства, нужно послать ему "ping", если ничего не отсылается, то ничего и не меняется. В реальной системе я думаю нет сложности читать какой-то регистр, и по нему мониторить связь с устройством.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.10.2016 в 10:56.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #1617

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Чтение не проверял, сейчас попробую соорудить что-нибудь.

    С переменной на чтение еще проще, статус устройства меняет свое состояние при каждом обрыве связи, вывел сначала читаемую переменную на экран, затем удалил с экрана, оставил только в схеме, статус реагирует сразу. Если нет переменных для чтения, и запись происходит по изменению, то да при включении питания ПР не увидит обрыв связи. Ну тут вариантов особо и нет, что бы получить состояние устройства, нужно послать ему "ping", если ничего не отсылается, то ничего и не меняется. В реальной системе я думаю нет сложности читать какой-то регистр, и по нему мониторить связь с устройством.
    По записи по изменению понятно. По чтению не очень. У меня сейчас физически не подключен ПЧ. Ошибок нет при этом
    03.PNG

  8. #1618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    По записи по изменению понятно. По чтению не очень. У меня сейчас физически не подключен ПЧ. Ошибок нет при этом
    03.PNG
    Я статус использую для устройства.
    Изображения Изображения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #1619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я статус использую для устройства.
    Да у меня так и было изначально. Это я уже в процессе экспериментов убрал.

    03.PNG
    04.PNG
    Последний раз редактировалось energvk; 17.10.2016 в 11:33.

  10. #1620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Да у меня так и было изначально. Это я уже в процессе экспериментов убрал.
    И что, бит при обрыве связи никак не изменяется?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ