Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,391

    По умолчанию

    Jman сложноватая задача, когда аварий несколько. Тут пробегал макрос логгера. Называется Фиксатор. Но памяти есть много...

    У меня при одной аварии происходит останов и я применяю такую связку BitToByte а на выходе CD32, будет показана всегда старшая авария но одна. так как при любой происходит останов, то 1 на входе BtB всегда одна, так что пока устраивает...
    А вот для нескольких пока не придумал как сделать менее затратно. Думаю использовать макрос ППЗУ, в первую ячейку записывать время в Unix, во вторую (или второй ППЗУ) тип аварии и менять их с периодом на экране ПР.

    з.ы. жду когда разработчики сделают системную переменную для экранов...

  2. #2

    По умолчанию

    А как макрос scale_r1 работает. Зачем вх_мин/макс и выход мин/макс, что за данные? Константные, температура или сопротивление?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    А как макрос scale_r1 работает. Зачем вх_мин/макс и выход мин/макс, что за данные? Константные, температура или сопротивление?
    Это нижний и верхний предел одной переменной преобразуется в другую переменную, с новым нижним и верхним пределами.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.10.2016 в 12:10.