Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Столкнулся с непонятной проблемой. ПР200 в режиме мастера подключён к ПЧ Altivar ATV212. Не могу считать регистры.При этом запись идёт нормально. Перепробовал уже все варианты настроек мастера - не помогает. В чём может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Столкнулся с непонятной проблемой. ПР200 в режиме мастера подключён к ПЧ Altivar ATV212. Не могу считать регистры.При этом запись идёт нормально. Перепробовал уже все варианты настроек мастера - не помогает. В чём может быть причина?
    Если можно напишите какие регистры, желательно описание на ПЧ где расписаны регистры, и настройки для ПР, если есть возможность, попробуйте считать данные регистры сторонним ПО без ПР и сравнить результаты, и еще, в чем проявляется невозможность считать регитры, нулевые значения или ошибки?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •