Показано с 1 по 10 из 964

Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений С. Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Помогите разобраться с отправкой смс через rs232. Оборудование такое: ПЛК110-30 (М02)+ ПМ01. Сделал программу как на видеообзоре, проблем нет - работает. Меняю слот в конфигурации с 485 на 232, выставляю нужную скорость, переподключаю кабели, запускаю подключение - и после этого выход Done в ФБ FB_SMS_CFG всегда стоит в false, ErrCode тоже в нуле
    Пробовал клеммы X1 и X2 на модеме - никакой реакции. В этой ветке встречал уже такую проблему, но так никто и не ответил в чем дело.
    Может есть какая особенность в использовании бибок с rs232?
    Номер порта в ФБ FB_SMS_CFG правильный выставлен?
    И конечно читали про Мин. цикл у ПЛК.
    А то ещё бывает загвоздка в переключателях у ПМ01- переключателем выбран 485, а подключаетесь по 232-му, смотри РЭ на него

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Мих Посмотреть сообщение
    Номер порта в ФБ FB_SMS_CFG правильный выставлен?
    И конечно читали про Мин. цикл у ПЛК.
    А то ещё бывает загвоздка в переключателях у ПМ01- переключателем выбран 485, а подключаетесь по 232-му, смотри РЭ на него
    Номер порта 0, т.к. всего один UNM, всё как в видеопримере.
    Цикл тож не забыл выставить в 10мс.
    Переключалку ставил в разных положениях - не помогает

    Кстати, проверил на ПЛК110-60 М01 - такая же ситуация.
    Теперь думаю может в кабеле дело. Кабель самодельный, задействовал 3 проводка.
    В случае старого ПЛК по схеме КС3:
    1-3
    2-2
    6-5
    Нового ПЛК по схеме КС17:
    3-5
    7-2
    8-3
    Может где перемычки еще в кабеле ставить надо?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,935

    По умолчанию

    Номер порта 0 - это RS485
    1 - RS232
    4 - debug RS232
    И на разъеме Х1 не забудьте перемычку согласно инструкции от модема

  4. #4

    По умолчанию

    Тоже проблема с rs232 на ПЛК-150 + ПМ01. Номера порта в ФБ FB_SMS_CFG нет. Там номер модуля UNM, как указано в описании, нумеруются они сверху вниз в конфигурации, начиная с 0.

Похожие темы

  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16

Ваши права