Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
Делать надо так. Снимок_ч.JPG , а это макрос частотомера Снимок_ч2.JPG.
Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день. Программу к сожалению сейчас не могу посмотреть, на этом компе не установлен ОЛ. Но из опыта не глядя.
1 фиксируется RS триггером. С выхода блока сравнения (наверняка такой есть) подайте 1 на вход S - 1 зафиксируется. На вход R с другого блока сравнения, с другим заданным числом импульсов. Триггер сбросится.
Вообще у ЭМ расходомеров обычно есть токовый выход именно для расхода, может тогда проще взять ПР200 и использовать этот аналоговый сигнал.
С уважением.
Спасибо, разберусь с RS. А токового выхода нет, ищу бюджетное решение, пр200 тоже пока поэтому отпадает.