Показано с 1 по 10 из 688

Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Пробуем pru_pulse_v5.zip
    PRU1 должна залиться, но управлять fast output'ом она не сможет. Надо ещё программу поправить.


    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    Да, я имел в виду ENABLE функционального блока.
    Владимир можете добавить в PRU чтение входов?
    Да, чтение добавить можно, но тут вопрос: что именно читать, какая фильтрация, и импульсы какой минимальной длительности планируется ловить?

    Если вопрос "как сделать так, чтобы "не быстрые" discrete inputs заработали в конфигураторе, то тут вопрос к Владиславу.
    Если он расскажет (хотя бы мне лично) как из PRU программы передавать данные в КДС программу (я имею ввиду не pruAccessLib, а "передавать данные в plcconfiguration") -- сделаю.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 29.09.2016 в 13:48.

Похожие темы

  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24