1. Прочитать документацию по конфигугированию. PLC Configuration.
2. Выбрать аналоговый вход. Правой кнопкой выбрать меню заменить (replace) модуль. Выбрать RTD сенсор
3. В настройках модуля выбрать тип датчика. Указан номинал сопротивления и градулировка.




Ответить с цитированием