Сообщение от
Спорягин Кирилл
Подход не правильный. Правильно так:
1. Сформировали буфер на шаге Х. Перешли на шаг Х+1.
2. На шаге Х+1 вызвали нужный ФБ из библиотеки Modbus.lib.
Код:
28: Buffer[0]:=0;
Buffer[1]:=DOByteAdr67;
master1:=29;
29:IF OldDOByteAdr67=DOByteAdr67 THEN master1:=30;
ELSE
ModbusAdrDO67(
Enable:= enabl,
Mode:= MB_RTU,
DevAddr:= 67,
FirstAddr:= 50,
Quantity:= 1,
ComHandle:= Settings.Port,
TimeOut:= TimeOut,
Buffer:= Buffer,
Complete=> cmpl,
Exception=> ErrorDO67,
RegCnt=> DataSize);
IF cmpl
THEN
OldDOByteAdr67:=DOByteAdr67;
master1:=30;
END_IF
END_IF
30: ......
правильно???