Если вы имеете в виду именно управление током катушки клапана, то, насколько мне известно, ничего такого нет. Естественно, никакой стандартный выход овеновских приборов - 4-20 мА, 0-10В, релейный, симмисторный не способен напрямую регулировать ток катушки клапана.
Нужен именно электронный блок со стандартным аналоговым входом, преобразующий стандартный сигнал либо 4-20 мА, либо 0-10В в пропорциональный ток катушки клапана. А уж тогда можно думать, какое именно оборудование необходимо для согласования ПЛК100 с этим электронным блоком.
Тут есть ещё один момент. Если применить, например, функциональный модуль ПИД-регулятора с обратной связью по давлению, может оказаться недостаточным быстродействие системы для нормального поддержания давления. Гидравлика практически безынерционна, т.е. при малейшем изменении в системе давление может мгновенно реагировать. Связано это с несжимаемостью жидкости. И ПЛК может просто не успевать отрабатывать эти скачки. Помочь в этом может гидроаккумулятор. Он сглаживает резкие колебания давления.




Ответить с цитированием