Тема: Чем управлять пропорцинальным клапаном

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если вы имеете в виду именно управление током катушки клапана, то, насколько мне известно, ничего такого нет. Естественно, никакой стандартный выход овеновских приборов - 4-20 мА, 0-10В, релейный, симмисторный не способен напрямую регулировать ток катушки клапана.
    Нужен именно электронный блок со стандартным аналоговым входом, преобразующий стандартный сигнал либо 4-20 мА, либо 0-10В в пропорциональный ток катушки клапана. А уж тогда можно думать, какое именно оборудование необходимо для согласования ПЛК100 с этим электронным блоком.
    Тут есть ещё один момент. Если применить, например, функциональный модуль ПИД-регулятора с обратной связью по давлению, может оказаться недостаточным быстродействие системы для нормального поддержания давления. Гидравлика практически безынерционна, т.е. при малейшем изменении в системе давление может мгновенно реагировать. Связано это с несжимаемостью жидкости. И ПЛК может просто не успевать отрабатывать эти скачки. Помочь в этом может гидроаккумулятор. Он сглаживает резкие колебания давления.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если вы имеете в виду именно управление током катушки клапана, то, насколько мне известно, ничего такого нет. Естественно, никакой стандартный выход овеновских приборов - 4-20 мА, 0-10В, релейный, симмисторный не способен напрямую регулировать ток катушки клапана.
    Нужен именно электронный блок со стандартным аналоговым входом, преобразующий стандартный сигнал либо 4-20 мА, либо 0-10В в пропорциональный ток катушки клапана. А уж тогда можно думать, какое именно оборудование необходимо для согласования ПЛК100 с этим электронным блоком.
    Прелесть какая!
    Только вот ведь дело в чём - этот гидрораспределитель управляется ШИМ-сигналом с типовой частотой 200Hz.
    http://www.duplomatic.com/assets/Sch...e/GB/81240.pdf
    http://pes-rus.ru/files/documents/ca...equipments.pdf
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.09.2016 в 11:14.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Прелесть какая!
    Только вот ведь дело в чём - этот гидрораспределитель управляется ШИМ-сигналом с типовой частотой 200Hz.
    http://www.duplomatic.com/assets/Sch...e/GB/81240.pdf
    http://pes-rus.ru/files/documents/ca...equipments.pdf
    Ну и отлично. Значит можно организовать ШИМ-сигнал на дискретном выходе ПЛК100 и управлять этим гидрораспределителем.

Похожие темы

  1. Как из ФБ и Ф управлять DO
    от Barboris в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 10:40
  2. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:14
  3. управлять не через Scada
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 09:11
  4. Как управлять МВУ8 У с компьютера
    от Валера Храмцов в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:09
  5. Как управлять МВУ8 У с компьютера
    от Валера Храмцов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •