Тема: Вопрос по библиотеке Modbus.lib

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KSergey Посмотреть сообщение
    Попробуйте
    BufferOUT[0]:=1;
    BufferOUT[1]:=0;
    Должен первый выход включиться, если 50-й регистр на запись.
    В таком случае все выходы отключены, Error скакает с 0 на 255 и обратно....

    А 50 точно, вот:
    5.1.2 Работа по протоколу ModBus
    Работа по протоколу ModBus может идти в режимах ASCII или RTU, в зависимости от
    заданного значения параметра Prot.
    Скважность ШИМ записывается в регистры, соответствующие каждому из дискретных ВЭ.
    Запись осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04). Список
    регистров протокола ModBus приведен в Приложении В (таблица В.4).
    Посылка групповой команды включения/выключения ВЭ осуществляется в регистр с
    номером 50 (0x32). В регистр записывается значение от 0 до 255, каждый бит значения
    соответствует состоянию дискретного ВЭ прибора. Единичное значение бита соответствует
    состоянию «Включено» для ВЭ.
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 17.09.2016 в 22:28.

Похожие темы

  1. Еще раз о библиотеке SysLibSockets
    от dudanov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 15:41
  2. По библиотеке UNM
    от Сергей Мих в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 22:06
  3. Вопрос по библиотеке UNM
    от askpify в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 23:50
  4. По Овеновской библиотеке PID ?
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 12:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •