Показано с 1 по 10 из 5303

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Как правильно включить аналоговый выход, посылаю выход с ПИД на аналоговый выход ,скрин.bmp работает в двух поз.режиме или 20мА или 4 на выходе пид 0-100% изменяется плавно, как только больше 0 на пид сразу на выходе 20, если 0 то 4

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Как правильно включить аналоговый выход, посылаю выход с ПИД на аналоговый выход ,скрин.bmp работает в двух поз.режиме или 20мА или 4 на выходе пид 0-100% изменяется плавно, как только больше 0 на пид сразу на выходе 20, если 0 то 4
    Добрый день! У Вас скорее всего с выхода блока выходят значения 4-20, а аналоговый выход имеет диапазон 0-1, соответственно минимальные 4мА это уже больше максимума в 4 раза, вот он так и работает. Вам необходимо ввести коэффициенты масштабирования, т.е при максимальном задании сигнал должен равняться 1.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •