Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Не могу подружить ПЛК150+ИП320+ТРМ2хх на одном RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bubaeshka Посмотреть сообщение
    При подключении ТРМ в сеть перестаёт работать панель. При отключении начинает работать панель.
    Такое поведение возможно если сетевые адреса у ТРМ и панели одинаковые. Вы уверены что они разные?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Такое поведение возможно если сетевые адреса у ТРМ и панели одинаковые. Вы уверены что они разные?
    Абсолютно уверен, панель третий, ТРМ - восьмой. Панель была вторым, сделал третьим. ПЛК - мастер.

Похожие темы

  1. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  2. Не могу прочитать дату и время из ИП320
    от nestor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 22:14
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 20:26
  4. Не могу прошить ПЛК150
    от Tcom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 08:27
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 12:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •