Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
В новой версии таргетов мы убрали неподдерживаемые типы системных событий, в т.ч. и shutdown.

Какая реакция Вам нужна? Понимать по какой причине перегрузился ПЛК (питание или другая)? Тогда Вам надо анализировать значение переменной Power и при её изменении менять значение retain переменной. Тогда при посл. загрузке Вы сможете увидеть последнее состояние питания. Или нужно что-то ещё?
мне необходимо следующее:

Если ПЛК находится в режиме исполнения программы, то переменная, например sd, равна 0. Если в этот момент ПЛК уходит в ребут или теряется питание, данной переменной должна быть присвоена единичка. Так как проект бутовый, то при появлении питания, я в программе буду проверять эту переменную на равенство 1-це. Если она равна единице, то программа пойдет по другой ветке (подготовка оборудования к работе).

P.S. можно подробнее про переменную Power?
P.S.S Еще маленький вопрос. У меня несколько МДВВ, могу ли я программно проверять факт коннекта к ним? Если да, то как?