Страница 17 из 421 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 4210

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #161
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Z Посмотреть сообщение
    В меню правка есть замена регистров Как это работает, могу ли я заменить регистры управления в элементах?
    Уже возможно сами разобрались?
    Именно для замены регистров управления в элементах.
    Как работает вроде должно быть понятно даже без описания

    Найти - какой регистр/бит нужно заменить
    Заменить на - каким регистром заменить
    Число объектов - сколько последовательных адресов регистров будет заменено одной командой (приращение адреса +1 или +2, в зависимости от типа регистров).
    Например,
    Найти - PSB256
    Заменить на - 0x100
    Число объектов - 5

    Результат
    PSB256 --> 0x100;
    PSB257 --> 0x101;
    PSB258 --> 0x102;
    PSB259 --> 0x103;
    PSB260 --> 0x104;

    Такая замена будет у всех элементов, например, ламп и кнопок, у которых биты управления были PSB256 или PSB257 или PSB258 или PSB259 или PSB260
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Уже возможно сами разобрались?
    Именно для замены регистров управления в элементах.
    Как работает вроде должно быть понятно даже без описания

    Найти - какой регистр/бит нужно заменить
    Заменить на - каким регистром заменить
    Именно так я и делаю, нажимаю заменить, кнопка становится неактивной и... и всё , продолжения нет. ничего не меняется. Что не так я делаю?
    PS Попробовал на новом проекте - работает
    Последний раз редактировалось Alex_Z; 10.08.2016 в 09:04.

  3. #163

    По умолчанию

    Здравствуйте, возможно ли в сенсорной панели какой-либо регистр сделать незаметным для протокола modbus?

  4. #164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возможно ли в сенсорной панели какой-либо регистр сделать незаметным для протокола modbus?
    Можно конкретизировать вопрос? Что значит "незаметным"?

  5. #165

    По умолчанию

    Что бы модбас не мог считать регистр

  6. #166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Что бы модбас не мог считать регистр
    Такой функционал отсутствует. Если есть необходимость хранить данные, которые ни в коем случае не должны быть доступны для Master устройства, то, в принципе, это можно реализовать через макросы.

  7. #167

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.

  8. #168

    По умолчанию

    Возник еще вот такой вопрос.На одной панели биты PSB я собираю в регистр PSW и шлю этот регистр в ПЛК, допустим к этому ПЛК подключаю еще одну панель, в которой также задействован бит PSB адрес которого равенс адресу PSB из первой панели. PSB панели 1 и PSB панели 2 можно разграничить?

  9. #169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Возник еще вот такой вопрос.На одной панели биты PSB я собираю в регистр PSW и шлю этот регистр в ПЛК, допустим к этому ПЛК подключаю еще одну панель, в которой также задействован бит PSB адрес которого равенс адресу PSB из первой панели. PSB панели 1 и PSB панели 2 можно разграничить?
    Честно говоря, я опять не до конца понял вопрос. Зачем может потребоваться их разграничивать?

  10. #170

    По умолчанию

    Хм, бит PSB панели 1, который регистром PSW шлется в контроллер может быть перезаписан битом PSB панели 2, отчего значение регистра PSW от панели 1 будет искаженно.

Страница 17 из 421 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09