Подскажите какую модель плк 110 лучше взять для управления освещением в доме и коммутации некоторой нагрузки?
220 или 24. С элмаг реле или на транзисторах.
Планирую использовать промежуточные реле ABB CR-Pxxxx с цоколем Cr-plsx
Подскажите какую модель плк 110 лучше взять для управления освещением в доме и коммутации некоторой нагрузки?
220 или 24. С элмаг реле или на транзисторах.
Планирую использовать промежуточные реле ABB CR-Pxxxx с цоколем Cr-plsx
Для начала внимательно прочитайте пост http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post193355
Сказано практически всё.
От себя добавлю: какой контроллер не ставь, защита по питанию 220в от импульсов 8/20мкс должна стоять обязательно.
Для дома лучше контроллер с питанием 220в + БСФ0,6 /БСФ1,2.
Алексей Геннадьевич, прочитал всю тему перед написанием поста, и еще пару тем на форуме по умному дому. Спасибо за информацию по БСФ, приму к сведению.
ПЛК и прочую мелочь типа роутера, планирую запитать от apc su1500i для резервирования питания.
Промежуточные реле беру на 220В, поэтому выбор остановил на модели ПЛК110-220.60.Р-L
А я - соглашусь. Питание - по месту.
Вы - с утра не пьете ?А как вы догадались?![]()
А вот примервыбор остановил на модели ПЛК110-220.60.Р-L
Вложение 25731
PS
Просьба не пинать за позорный бокал. Кружку забыл в гостях..
Последний раз редактировалось Валенок; 07.08.2016 в 12:39.