Тема: Укт 38.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию

    Термометр сопротивления хорош тем, что измеряет температуру а не разность температур и, насколько мне известно, обладает большей надежностью в сравнении с термопарой. Существуют тонкопленочные термометры сопротивления которые "очень быстро" реагируют на изменение температуры и которыми проще мерять температуру твердых тел. В общем, удивительное рядом Для корректного измерения температуры каждая термопара подключается на свой к***** причем подключается термокомпенсационным проводом (а вы собственно как их включали?), или заводятся N термопар на один канал через обегающее устройство ( если я правильно понял в вашем случае это набор тумблеров ). Задача измерения температуры разных точек одного радиатора - дельцес интересное, на мой взгляд не стоит решать ее "в лоб", правда радиаторы разные бывают, может я че недопонял

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pawa Посмотреть сообщение
    Для корректного измерения температуры каждая термопара подключается на свой к***** причем подключается термокомпенсационным проводом (а вы собственно как их включали?), или заводятся N термопар на один канал через обегающее устройство ( если я правильно понял в вашем случае это набор тумблеров ).
    У меня на трех каналах "висят" 3 термопары. Раньше я подключал их напрямую. Теперь через тумблеры. Т.е. тумблеры работают как включатели и выключатели. Включаю нужную термопару, лишние выключаю. Собственно говоря, эффект взаимовлияния термопар иногда проявляет себя и тогда начинаю щелкать тумблерами. А так в начале эксперимента включены все термопары. И термокомпенсационные кабели тут не при чем. Во всем виновато: одновременный опрос каналов (или по крайней мере "неотключение" неопрашиваемых термопар, пока опрашивается текущая термопара) и слабая электрическая изоляция термопар друг от друга. На днях попробую провести тарировку используя тумблеры. Думая вышеописанная проблема (в первом посте) отпадет.

    Цитата Сообщение от Pawa Посмотреть сообщение
    Задача измерения температуры разных точек одного радиатора - дельцес интересное, на мой взгляд не стоит решать ее "в лоб", правда радиаторы разные бывают, может я че недопонял
    Что значит "в лоб"? Как можно не "в лоб"?

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Поздравляем всех с наступившими праздниками, Новым годом и Рождеством!

    Относительно вопроса.
    Что Вы подразумеваете под словом "тарировка"? Юстировка или просто установка кода типа датчика? Юстировать прибор имеет смысл в самую последгнюю очередь.

    Термопары действительно могуть влиять друг на друга, если они не изолированны и все подключаются к электропроводящей поверхности. Собственно, что и происходит в Вашем случае. Поэтому, в первую очередь рекомендую Вам попытаться изолировать термопары от радиатора (через слюду или через любой другой диэлектрик)...
    Что касается термосопротивления, то оно действительно более точно измеряет и у него нет погрешности вносимой холодным спаем.
    Но здесь возникает вопрос температур и компактности.

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Термопары действительно могуть влиять друг на друга, если они не изолированны и все подключаются к электропроводящей поверхности. Собственно, что и происходит в Вашем случае. Поэтому, в первую очередь рекомендую Вам попытаться изолировать термопары от радиатора (через слюду или через любой другой диэлектрик)...
    Что касается термосопротивления, то оно действительно более точно измеряет и у него нет погрешности вносимой холодным спаем.
    Но здесь возникает вопрос температур и компактности.
    И Вас с Рождеством. Любой диэлектрик внесет погрешность, так Ал. шибко проводящ и по сравнению с ним диэлектрик будет давать приличную погрешность. Так что для нас лучше повесить "откючатели" термопар и мерить по одной. А термосопротивления выйдут дорого, так как другой УКТ придется покупать + сами термосопротивления.

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    С помощью термокомпенсационных проводов можно вынести холодные спаи вне УКТ? Честно говоря, я весь в сомнениях: может действительно перейти на термосопротивления. Кто-нибудь подскажите, где можно почитать про эти самые термосопротивления. Чтобы сомнения свои развеять прочь.

  6. #6
    юрий_Уфа
    Гость

    По умолчанию

    Я бы если был волшебником сделал так.
    1. если температура объекта меньше 500-550° по Цельсию и хочется не париться- надо работать на базе платиновых термосопр.
    2. если темпер. выше то, надо использовать многокан. измерители и термопары. Ни каких включалок_выключалок в измерит. цепь ставить
    нельзя, ("нельзя, даже если очень хочется"). Ребята, это термопары.
    вы там наделаете промеж. спаев, а потом паритесь.
    3. способ крепления термопар, сами термопары д.б одинаковыми.
    4. они д.б экранированными.
    5. нельзя требовать от термопары того, чего нельзя. Т.е есть класс точности термопары вот отсюда и пляши. Т.е умношь ВПИ на класс
    получишь абсолют. точность.
    6. если надо ловить "блох" то ведь и прибор и датчики д.б. соответствующими. А разностные измерения они других "бабок" стоят, и термометры продаются как комплект ВЕДь.

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    измеряемые температуры гарантировано ниже 150 градусов. Целесообразно ли использовать ТСМ, а не ТСП? Я так понимаю, что юрий_Уфа против лишних спаев, но все же вопрос: можно ли каким способом вынести холодные спаи вне УКТ. Дело в том, что УКТ по умолчанию мериет разницу температур между холодными спаями и горячими + температура встроенного компаратора, который можно отключить (P16=6744 вместо 5555). Так вот сам УКТ в процесс работы постепенно греется и компаратор начинает понемногу врать и к концу работы погрешность получается приличной как минимум градуса 3 (по-моему это уже не блохи). Если компаратор отключить, то опять натыкаемся на ту же проблему: УКТ греется и разность температур на термопаре показывается не относительно окружающей температуры, а относительно подогретых холодных спаев на УКТ.

    5. нельзя требовать от термопары того, чего нельзя. Т.е есть класс точности термопары вот отсюда и пляши. Т.е умношь ВПИ на класс
    получишь абсолют. точность.
    в паспорте УКТ есть "Предел основной приведенной погрешности = 0.5%" стр. 8. Т.е. умножаем 50 градусов на 0.5% и получаем 0.25 градуса. Нас бы устроила погрешность и в 1 градус, но как этого добиться.

    Думаю еще над одной идеей: если использовать дифференциальную термопару и холодный спай засовывать в лед, это исключит влияние УКТ?