-
Провел еще некоторые испытания с конфигурацией контроллера 110-30 m02:
С учетом базовых областей конфигурации контроллер вмещает в себя 477 элементов (узлов) прежде чем перестанут работать DO индикаторы.
Число - это номер идентификатора узла
Fast discrete inputs 0
Discrete inputs 1
Fast discrete outputs 2
Discrete outputs 3
Special input 4
Special output 5
Modbus slave 6
Каждое вложение модбаса, в том числе тип соединения (tcp, rs, debug и остальные) так же имеет идентификатор узла.
Итого общее число вложений, при котором работали индикаторы DO, составило 477 при цикле плк 5 мс. С увеличением цикла плк дополнительно на 5 мс конфигурация могла вместить в себя ещё 2 узла. Такое увеличение наблюдалось до значения цикла плк 25мс.
Действительно ли существует ограничение по размеру конфигурации? (физически удалось добавить в один modbus slave 999 элементов, или 1000 с учетом типа соединения). Или я как то не так настроил?
Проект с нуля, пустой.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума