Цитата Сообщение от solger Посмотреть сообщение
Из рисунка видно МПР-51 контролирует влажность воздуха внутри теплицы . Нельзя ли его озадачить и поддержанием температуры воздуха внутри теплицы в зависимости от температуры снаружи? Или в этом случае нужен ТРМ-32?
А как вы предпологаете связать температуру в теплице и температуру НВ, это можно применить только к теплоносителю, но тогда вы должны иметь точный расчет потребления тепла теплицей и делать поправки на скорость ветра, освещённость, осадки, при чем все эти компоненты влияют на коэффициенты управления в ПИД законе. Вариант с МПР51 был создан еще в 2001 годе, сейчас я бы пошел по пути ПЛК-панель-ОРС-SCADA.