    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Это я опечатался, адрес системного регистра панели PSB15 в ПЛК приписывается адресом объекта под номером 16.
    Это с какого перепугу?
    В ПЛК для PSB15 будет адрес 0х15.
    Скрытый текст:


    ЗЫ. Может у Вас ПЛК не ОВЕН?
    Последний раз редактировалось petera; 28.07.2016 в 15:59.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это с какого перепугу?
    В ПЛК для PSB15 будет адрес 0х15.

    ЗЫ. Может у Вас ПЛК не ОВЕН?
    И вообще Вы все запутали, и меня пытаетесь запутать.
    У Вас ПЛК мастер?
    Если да, то при чем здесь бит PSB15 панели. Этот бит используется панелью когда панель мастер. А у вас панель слейв. Это во первых.
    Во вторых если нет связи ПЛК с панелью, то как Вы можете читать бит из панели?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    И вообще Вы все запутали, и меня пытаетесь запутать.
    У Вас ПЛК мастер?
    Если да, то при чем здесь бит PSB15 панели. Этот бит используется панелью когда панель мастер. А у вас панель слейв. Это во первых.
    Во вторых если нет связи ПЛК с панелью, то как Вы можете читать бит из панели?
    Короче, задача совсем не понятна. Чего Вы хотите добиться? Чтобы на экране панели появлялось окно о потере связи? Или программе в ПЛК важно знать, что связи с панелью нет?
    Похожий вопрос был для СП270 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120217
    А если уж очень хочется при "панель СП270 в режиме slave и работает с ПЛК100 (master)"
    Цитата Сообщение от Filin88 Посмотреть сообщение
    ПЛК100 считывает данные с трм148 и записывает в сп270. собственно и все. проблема будет если что-то случится с кабелем между ПЛК и панелью, на этот случай хотел чтобы на панели выводилось сообщение
    то нужно организовать обмен между ПЛК и панелью с программным квитированием.
    Это предлагаю сделать следующим образом
    Со стороны панели
    Выбрать какой либо бит PSB для целей квитирования, например PSB256.
    Панель должна читать состояние PSB256, если PSB256=0, то установить его в "1".
    По фронту PSB256, через разумный промежуток времени, например 1сек панель должна читать состояние PSB256. Если состояние PSB256=0, то все ОК. Если состояние PSB256=1, то нет связи с ПЛК и нужно вывести окно с сообщением об отсутствии связи.
    Со стороны ПЛК.
    Можно просто тупо непрерывно писать все время в бит PSB256 "0".
    А можно сделать и для программы ПЛК контроль обрыва связи с панелью, например для вкл. звукового сигнала.
    Для этого программа ПЛК должна записать в PSB256 "0" и через разумный промежуток времени, например 1сек читать состояние PSB256. Если состояние PSB256=1, то все ОК. Если состояние PSB256=0, то нет связи с панелью и нужно вкл. звуковую сигнализацию.
    Со стороны ПЛК(мастер) бит PSB256 в панели(Слейв) соответствует адресу Modbus 0х256.
    Пример там же.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •