Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
у меня их 3 новых - вытаскиваю из коробки и пробую каждый - нет связи.
Через 2-й порт 232 - утилитами -проверяю - порты нормально показывают состояние и заводские настройки.
Прилагаю файл с регистрами.
Использую опрос по 0x000B и 0x0020
Screenshot_2.png
может что-то не так делаю?
Последний раз редактировалось Ger4sim; 26.07.2016 в 13:51.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 26.07.2016 в 14:10.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Поменял местами А и В - опросил 1-й регистр - все работает! В мануале ошибка!!! На самом деле 8-pin = A; 7-pin = B...
Screenshot_4.png