Цитата Сообщение от vai Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Есть связка ПЛК100+ПМ100+7 МВ110-8А. Идет опрос датчиков температуры, при нарушении уставок генерируется сигнал "тревога" и тревожное сообщение. Тревожное сообщение по СМС через ПМ01 отправляется адресатам.
Модем к ПЛК подключен по 232 кабелем из комплекта поставки. Программку написал - датчики опрашиваются, сигнал и сообщение генерируются. Беда с отправкой СМС. Точнее с блоком настройки модема. Настройка не проходит (done всегда false). В чем может быть проблема?
я вообще не использовал блок настройки, модем можно настроить один раз через гипертерминал и этого будет достаточно, если Вы не тестер, а ставите модем на производство на постоянку