Как связать Овен ПЛК 150 со SCADA WinCC 6.0? Существуют ли какие нибудь драйверы для этого?
Как связать Овен ПЛК 150 со SCADA WinCC 6.0? Существуют ли какие нибудь драйверы для этого?
Проще всего сделать это используя OPC сервер, который идет в комплекте со средой программирования CoDeSys. WinCC поддерживает работу с данным видом связи.
OPC предоставляется бесплатно, и его необходимо просто настроить.
А OPC сервер CoDeSys будет работать если контроллер подключен по Ethernet? Если да, то насколько высокой будет скорость обмена?
Конечно! Скорость зависит от скорости обмена в настройках OPC (до 1 мс) и возможностей вашей сети.
Кроме того можно использовать MOdBus TCP
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Хороший вопрос.
Вариантов несколько. Первый - использовать ОРС - в этом случае все просто - читайте описание ВинСС.
Второй случай экзотичный. В ВинСС 5 версии был встроенный модбас на 232 интерфейс. В 6-ой его убили, но есть возможность его пересадить из 5-ой в 6-ю - работает без проблем - проверял лично.
По поводу как это сделать копайте архив форума на сайте aud.ru