ПР200: Возник вопрос по работе RS-485 в режиме Slave. Зависит ли время отклика от времени цикла? Замечено например, что при времени цикла 4мс связь была хорошей, но когда время цикла стало 14мс, связь стала неустойчивой. При этом у мастера ожидание отклика было 3мс. Когда сделал ожидание 15мс - опять связь нормальная. Получается что период ожидания отклика должен зависеть от времени цикла у абонента? Тогда об этом нужно хотя бы объявлять. Пожалуйста, проясните этот вопрос. У других производителей такой зависимости нет, отклик отдается сразу.