Цитата Сообщение от alexfly Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите как поступить. Подключил панель к ПЛК по протоколу MODBUS RTU. Панель Mester, контроллер Slave. С панели на контроллер бит проходит на ура, а в обратную сторону - никак.
Настройки панели - 9600-8-1-без контроля четности, задержка отправки 20мс
Настройка ПЛК - 9600-8-1-без контроля четности, response timeout 50x100мс, time between frames 10мс.

С панели на контроллер отправляем бит 0x0 (при этом на ПЛК срабатывает %M0), в обратную сторону отправляем 0x1 и ждем срабатывания %M1.

Есть мысли?
Какая ссылка в адресе на запись бита %M1?
Должна быть 0х, как на картинке
Захват-1.png

А если сделали так
Захват-2.png
То все верно панель сообщает о потери связи
Ведь биты в адресном пространстве 1х контроллера только для чтения, какая запись?