Цитата Сообщение от Павел ГОН Посмотреть сообщение
В конфигураторе описано что минимальное время считывания измеренного значения с аналогового входа 1с. Чем вызвано это ограничение можно ли его как нибудь обойти. Т.к. для измерений от датчика давления (унифиц. выход) нам нужно 0,5-0,7 с. Или придется использовать ОВЕН МВА8 ???
И еще вопрос Circular time («Циклическое время»). Что это и как использовать?

Имейте в виду, что при использовании нескольких входов МВА они опрашиваются последовательно. Если вы задействуете 1-2 входа, то требуемое время считывания достижимо. Если больше входов на одном МВА - то и время считывания растет. Потностью задействованный МВА опрашивается 8*0,3 сек = 2,4 сек