И всё-таки я не вижу ничего хорошего в таких качаниях температуры котлов. Вряд ли сократившийся срок службы вследствие перепадов температуры и сопряжённых с ними температурных расширений окупится предполагаемой экономией газа. Оптимально для котлов всё же поддерживать температуру постоянной на уровне 85°С. А с потерями тепла бороться теплоизоляцией.
А так - подобные хотелки при наличии RS485 в ТРМ и доступности по модбасу уставок задача решается каким-нибудь ПЛК, имеющим на борту необходимые входы-выходы и дисплей для настроек. Например, ПЛК73 с модулем интерфейсным, 2 порта RS‐485 ПИ73‐5. Только нужен программист CoDeSys, или время на изучение программирования ПЛК.