Да в доме установлен теплообменник ГВС с циркуляцией. Относительно приведенного мной примера Ваша аргументация верна. Установка газовой колонки невозможна т.к есть циркуляция.
Приведу другой пример управления котлами.
Котельная в частном доме, два газовых котла по 24кВт в каскад. далее гидравлическая стрелка, контур СО, контур ГВС теплообменник с циркуляцией. Теплообменник выбран из-за потребности в большом количестве горячей воды (большая семья), бойлер косвенного нагрева не актуален.
Управление котлами в диапазоне t 60-85,
при t(от) ниже 60 гр. и отсутствия разбора воды ГВС - в работе 1 котел t прямой воды 60 гр.
при t(от) ниже 60 гр. при разборе воды ГВС - в работе 2 котла t прямой воды 85 гр.
при t(от) выше 60 гр. и отсутствия разбора воды ГВС - в работе 1 или 2 котла t прямой воды - t(от)+5 гр.
при t(от) выше 60 гр. при разборе воды ГВС - в работе 2 котла t прямой воды 85 гр.

Сейчас в поиске прибора управления в линейке овен. На чем сконфигурировать такую логику? Прибор должен иметь функцию мастера сети RS-232 либо RS-485 для опроса оперативных параметров ТРМ. Для меня это темный лес. )))