Я так понимаю, речь о примере с библиотекой Modbus - потому что при опросе через конфигуратор процесс опроса нескольких каналов не должен вызывать вопросов, а библиотека ModulsOwenLib опрашивает модули целиком.
В том случае, если нужно опросить несколько каналов модуля через библиотеку Modbus, у вас есть два варианта:
1. Считать групповым запросом все нужные данные (при условии, что нет "дырок" в карте регистров) и дальше в программе разобрать их;
2. Считывать каждый канал по отдельности. В этом случае просто посмотрите, как реализован последовательный опрос двух модулей (например, рис. 6.12) - вам необходимо сделать то же самое, только вместо опроса двух модулей у вас будет два раза опрос разных регистров одного и того же модуля.